138 חשמלאים מומלצים ענו על השאלה וסיכמנו את התשובות בגרף!
צוות מידרג שאל כך: מה ההבדל בין שקע כח לשקע רגיל? אנחנו מתכננים שיפוץ בבית ישן ורוצים להתקין מזגן 2.5 כ"ס. הבנתי שמכשירים גדולים זקוקים לשקע כח. מה ההבדל בין שקע כח לשקע רגיל? אפשר לבחור בכמה תשובות.
הגרף החכם נותן משקל גדול יותר למומחים - כלומר לחשמלאים עם מספר חוות דעת ודירוגים גבוהים יותר.
הגרף הזה הוא גרף רגיל - לכל 138 החשמלאים משקל זהה.
אחרי שהחלטתם איזה שקע אתם צריכים, נותר רק להבין כמה עולה כל סוג של שקע ולהזמין חשמלאי.
מה ההבדל בין שקע כח לשקע רגיל? המומחים עונים:
בשקע כח, עובי/קוטר חוטים הוא לפחות 2.5 מ"מ.
ההבדל בין שקע כח לשקע רגיל הוא שלשקע כח מגיע קו חשמל (בעובי 2.5 מ"מ ומעלה) ישירות לצרכן ורק אליו. לפי חוק החשמל, צרכנים כגון מכונת כביסה, תנור, דוד שמש, מזגן, וכו' צריכים קו כח. שקע רגיל (שקע שירות) בדרך כלל מחובר עם עוד כמה שקעים שמיועדים למכשירים עם צריכה קטנה, כמו מטענים, מחשבים וכדומה.
ההבדל בין שקע כח לשקע רגיל הוא במטרה. שקע כח נועד לעמוד בעומסים גדולים יותר ומתאים למכשירים בעלי עוצמה גבוהה.
ההבדל בין שקע כח לשקע רגיל הוא ששקע כח מוזן ישירות בלוח החשמל והוא בעל חוטים עבים יותר. לכן הוא מסוגל לעומסים גדולים יותר ואפשר להעמיס עליו צרכנים עם זרם גבוה יותר.
שקע כוח זה קו ישיר ללוח החשמל. אין לו בסתעפות או עוד נקודת חשמל שהוא מספק לו.
שקע כח זה שקע ששייך נטו לצרכן מסוים, כמו למזגן, דוד שמש או תנור אפייה. שקע כח מתחיל מהלוח עם מפסק רק בשבילו בגודל 16 אמפר וגידים 2.5 ממ"ר, עד לשקע. אני באופן אישי אוהב מאוד להוסיף שקעי כוח, לאחר מכן אין בעיות בכלל: לא של עומס על מפסק בודד ,לא התחממות גידים ועוד. שיפצתי דירה עם גידים ישנים והבטחת לבעלים שבמידה ואני מוסיף 7 שקעי כוח חדשים ,ולוח חדש ,לא יהיה לו שום בעיה, ושאני מבטיח שעל כל תקלה בשלוש שנים הקרובות אני בא בחינם. בינתיים הוא לא קרא לי😊
כאשר מעוניינים להזין צרכן בעל זרם נקוב גדול יחסית כמו מזגן 2.5 כס ומעלה, רצוי להתקין עבורו שקע בעל הזנה בלעדית מהלוח. כאשר אומרים ״שקע כח״ הכוונה לשקע בעל חיווט של 2.5 ממ״ר לפחות המוגן ע״י מא״ז בעל זרם נקוב של 16A ישירות מלוח החשמל. חוק החשמל מגדיר צרכנים מסויימים בבית אשר נדרש עבורם שקע בעל הזנה בלעדית וביניהם שקע מכונת כביסה, תנור אפיה ועוד..
שקע כח מוזן מקו נפרד. כלומר, בלוח החשמל יותקן מא"ז (מפסק אוטומטי זעיר) ייעודי לשקע כח. מהלוח יש למשוך 3 חוטים בקוטר מתאים לזרם של הצרכן שיחוברו לשקע זה בלבד. אם ההזנה היא למזגן (כמו במקרה הזה) יש להתקין שקע כח "בריטי" (עם פינים עבים).
שקע כח מגיע ישירות מלוח החשמל ולא משורשר עם שקעים אחרים. חובה לצרכנים בעלי הספק גבוה, צריכה מוגברת.
שקע כח מיועד לצרכן ספציפי לעומת שקע שירות רגיל.
שקע כח מגיע לשקע אחד בבית ואינו מתפצל בין שאר השקעים הוא מגיע ישירות מלוח החשמל שמה הוא מקבל מא'׳ז של 16 אמפר לבד השולט על שקע הכח
שקע כח ושקע רגיל נראים אותו דבר, אך שקע כח מחובר בקו נפרד, ישירות ללוח, באמצעות מוליכים בעובי של 2.5 מ"מ לפחות. שקע כח יכול לשאת עד 16 אמפר ומיועד לצרכנים כבדים כמו תנור, מייבש כביסה, מדיח כלים, מזגן וכד'.
שקע כח מוזן ישירות מהלוח וניתן לצרוך דרכו עד 16A אמפר בד"כ. קיימים שקעי כח לזרמים גבוהים יותר אך הם לא נפוצים בדירות מגורים.
המשמעות של שקע כח הוא הזנת מעגל ישיר מלוח החשמל לנק' השקע המיועדת, שטחי החתך של המוליכים מהלוח לנק' השקע תהיה בהתאם למספר הצרכן בנק' קצה
ההבדל בין שקע כח לשקע רגיל הוא ששקע כח הוא שקע שמגיע ישירות מהלוח ולא מתחלק עם שקעים נוספים... בנוסף, החוטים של שקע כח עבים יותר ויש לו מפסק בלעדי בלוח, וניתן לחבר אליו צרכנים גדולים יותר (כמובן לפי הדרישה והצריכה. יש מגוון גדלים של שקעי כח).
שקע כוח זהו שקע שמוזן ישירות מהלוח
שקע המשרת צרכן בעל הספק גדול (מזגן, מכונת כביסה וכו') יותקן על מעגל נפרד בלוח החשמל, ללא שקעים נוספים המשויכים לאותו מפסק. זה ההבדל בין שקע כח לשקע רגיל.
ההבדל בין שקע כח לשקע רגיל הוא שלשקע כח יש מעגל נפרד ומא"ז של 16A דגם C. כמובן שעדיף לא לחבר מזגנים וכל מוצר אשר יש לו מנוע וזרם התנעה למעגלים שמחוברים למעגלי תאורה - יהיה אפקט של קפיצות אור .
שקע כח משמעותו שקע שמחובר באופן ישיר ללוח החשמל ללא פיצולים ועל כן מסוגל לשאת בעומס. זה ההבדל העיקרי בין שקע כח לשקע רגיל.
בנוסף, שקע כח חייב להיות עם חוט 2.5 מ"מ או יותר, ושקע רגיל רק 1.5 מ"מ.
ההבדל בין שקע כח לשקע רגיל הוא ששקע כח זה קו הזנה ישיר מהלוח לעומת שקע רגיל שמשותף לשקעים נוספים. בנוסף, בשקע כח קיים פחות סיכוי לתקלות וקצרים לעומת שקע רגיל.
ההבדל בין שקע כח לשקע רגיל הוא ששקע כח בא ישירות מלוח חשמל ומתחיל ב-3 חוטים בעובי 2.5 מ"מ. בנוסף, בלוח חשמל שמים עבורו מפסק חצי אוטומטי 16 אמפר. לעומת זאת, שקע רגיל בדרך כלל מצורף לשקעים נוספים ב-3 חוטים דקים יותר בעובי 1.5 מ"מ ועם מפסק חצי אוטומט בלוח חשמל של 10 אמפר.
1.שקע כח מקבל קו חשמל ישיר מלוח החשמל וחצי אוטומט לא פחות מ16A 2.שקע רגיל מחולק עם עוד שקעים ולא חייב להגיע ישירות מלוח החשמל
ההבדל בין שקע כח לשקע רגיל הוא שיש לשקע כח מעגל נפרד עם מוליכים ישירים מהלוח, בעובי שתואם לצרכן החשמלי.
ההבדל בין שקע כח לשקע רגיל הוא ששקע רגיל לא מקבל הזנה ישירה מהלוח אלא מדובר על שקע "משותף" למספר מכשירי חשמל שונים. לעומתו, שקע כח מקבל הזנה ישירה מלוח החשמל, מה שמפחית את הסיכוי לקצרים ותקלות.
ההבדל בין שקע כח לשקע רגיל הוא ששקע כח מוזן ישירות מהלוח ומספק זרם של 16 אמפר. לעומתו, שקע רגיל יכול להיות מוזן מכל קופסת ביקורת יחד עם צרכנים אחרים במעגל.
שקע רגיל מחובר בדרך כלל עם עוד שקעים באותו אזור ולכן יש על קו החשמל עומס עוד לפני שהוספנו את המזגן. לעומת זאת שקע כוח הוא שקע בודד המחובר ישירות ללוח החשמל וכך יש לנו אפשרות לחבר אליו מוצר חשמל "כבד" לפי עובי החוטים וגודל המאמת בלוח.
שקע כח מצריך מעגל נפרד בלוח החשמל שיעודי אך ורק בשבילו. וכמובן שעובי הכבל המוליך יהיה בהתאם.
שקע כוח הוא שקע שבו החוטים מגיעים ישירות ללוח החשמל והם בעובי 2.5 מ"מ, להבדיל משקע רגיל שבו החוטים הם 1.5 מ"מ וגם יכולים להתפצל לעוד שקעים.
שקע כוח הינו שקע אשר מוזן מהלוח ישירות ולא מגושר לשקעים נוספים. שקע רגיל מגושר לעוד שקעים
לדוגמא, מזגן 2.5ֶ כ״ס צורך כ2000 ואט ואם נוסיף לו עוד מס׳ צרכנים הוא יעבור את ה10 אמפר שמתאים לחוט בחתך של 1.5 מ״מר. לכן נכון ורצוי לשים חוט בחתך של 2.5 ממ״ר שמתאים לזרמים של עד 16 אמפר, וזהו שקע כוח.
שקע כח זה שקע עם קו בלעדי ישירות מהלוח עם מאז נפרד עבורו של 16 אמפר
שקע כח הוא שקע בהזנה בלעדית מלוח חשמל.
שקע כח מחובר בד"כ ישירות ללוח החשמל עם גידים עבים יותר בד"כ 16 אמפר, וזה הסיבה שאפשר להעמיס עליו צרכנים עם צריכת זרם גבוהה. בשקע רגיל הצריכת זרם 10 אמפר ולא מספיק לצרכנים עם צריכת זרם גדולה
ההבדל הוא ששקע כוח מקבל הזנה ישירות מהלוח והעובי של החוטים שמגיעים עליו לפחות 2.5 מ"מ. חוק חשמל מחייב שקעי כוח למכשירים מסויימים מזגן הוא לא אחד מהם, אך בהחלט מומלץ שקע כוח למזגן 2.5 כח סוס או כל צרכן אחר שיש לו צריכה גבוה.
בעקרון, מזגן מומלץ להתקין קו ישירות מלוח חשמל בחתך חוט 2.5.
המוליכים בשקע כח הם עבים יותר, אבל לא בגלל זה הוא נקרא כח. שקע כח הוא שקע שיש לו קו בלעדי, מהלוח עד לנקודת הכח, ללא פיצולים לנקודות נוספות.
החווט בשקע כוח כולל חוטים יותר עבים שיכולים להוליך עומס חשמל יותר גבוה ולאפשר להפעיל מכשיר בקנה מידה גדול יותר.
שקע כוח זהו קו אשר מספק 3300 וואט ו-16 אמפר וזאת לעומת ששקע רגיל שמספק 2300 וואט ו-10 אמפר.
שקע כוח מוזן ממא"ז 16A , ובכל 3X2.5 . קו מאור לצורך הדוגמא מוזן ממא"ז 10A וכבל 3X1.5.
שקע כח הוא לרוב שקע המגיע ישירות מלוח החשמל, ובעל חוטים עבים יותר משקע רגיל.
שקע כוח הוא שקע שמתחיל מהמפסק חצי אוטומט בלוח של 16 אמפר ומגיע עד לשקע בו מיעד להתחבר. המכשיר דורש שקע כוח ללא חיבורים נוספים וגידים של 2.5 ממ״ר.
המוליכים של שקע כח הם בדרך כלל בעובי 1.5 מ"מ ויש הזנה ישירה מהלוח שאינה חולקת עם עוד צרכני חשמל. לכן אפשר להזרים בשקע עד 3,520 וואט ( 16 אמפר כפול 220 וולט). זה ההספק המקסימלי שאפשר למשוך מהשקע. אפשר לברר מה ההספק שהצרכן חשמלי צורך, ולפי זה להחליט אם יש צורך בשקע כח.
קו נפרד כוח מיועד למכשירים עם צריכת זרם גבוהה יותר.
ההבדל בין שקע כח לשקע רגיל הוא שנקודת כח מגיעה בקו ישיר מלוח החשמל ולא מתחלקת עם עוד נקודות.
ההבדל בין שקע כח לשקע רגיל הוא ששקע כח ניזון ישירות מלוח החשמל. חוטי החשמל שמזינים אותו הם בעלי חתך 2.5 ממ"ר. כלומר, הצרכן שמחובר לשקע כח יכול לצרוך הספק מקסימלי של 3.5 קילוואט. אם נתרגם לכ"ס חשמלי זה יוצא בערך 4.5 כ"ס (חד פאזי).
שקע כוח בדרך כלל מגיע ישירות מהלוח חשמל, בלי חיבור שקעים נוספים , מהחצי אוטומט בלוח חשמל ועד השקע ,עובי החוט לא יהיה פחות מ2.5 מ''מ וחצי אוטומט צריך להיות 16 אמפר .
שקע כח הוא שקע שהחוטים שלו הם בעובי 2.5 ממ"ר, והם עוברים מהשקע ישירות ללוח החשמל עם חצי אוטומט מיועד לו בלבד.
שקע כוח הוא בדרך כלל שקע רגיל שיש עליו עומס אחד כמו תנור , מזגן, מכונת כביסה, מייבש כביסה, והשקע הזה לא משורשר עם אף שקע אחר. כלומר, השקע מקבל חשמל ישירות מהלוח ויש לו מא״ז נפרד שבדרך כלל 16 אמפר ומוליכים 2.5 מ"מ.
שקע כח מגיע ישירות מהלוח ללא פיצולים בדרך עם חוט 2.5 מ"מ.
שקע כוח זה שקע שבו החוטים מגיעים ישירות מלוח החשמל.
שקע כח מיועד לצרכנים "כבדים" כמו תנור, מזגן, מקרר, מכונת כביסה, תנור אמבטיה ומייבש. אלה צרכנים שעל פי חוק מחוייבים בשקע כח - שקע מופרד משאר השקעים שיש לו מפסק חצי אוטומט בלוח שרק הקו שלו מחובר אליו.
ההבדל בין שקע כח לשקע רגיל הוא ששקע רגיל חולק חוטים עם שקעים אחרים אבל מאותה קופסת חיבורים.
ההבדל בין שקע כח לרגיל הוא בשטח חתך של המוליכים ובנוסף שקע כל יהיה עם פקק נפרד משלו בלוח
שקע כח הוא לא רק עניין של חוטים עבים יותר שעומדים בעומס. שקע כח מוזן ישירות ללוח והוא ספציפי לאותו מכשיר חשמלי הדורש שקע כח.
ההבדל בין שקע כח לשקע רגיל הוא ששקע כח מיועד לצרכנים כבדים יותר כגון: תנור, דוד, כיריים ועוד. גודל המוליכים שלו הוא בדרך כלל 2.5 מ"מ והם יכולים לשאת בזרם של עד 16 אמפר. שקע רגיל (בית תקע) מקבל הזנה מהלוח לקופסת חיבורים ומתפצל למס׳ נקודות חשמל. שטח החתך שלו 1.5 מ"מ ויכול לשאת בזרם של 10 אמפר.
מה זה שקע כח - שקע כח הינו שקע אשר מוזן מאמז בנפרד מהלוח והתשובה בגוף השאלה יש יותר כח (הספק חשמלי) שלא כמו שקע שמשורשר מעוד שקעים שליד ואז יוצא שמאז אחד שולט על מספר שקעים וא יש פחות כח
שקע כח הינו שקע שהחוטים שמחוברים אליו הולכים ישירות ללוח החשמל ללא פיצול לשקעים נוספים. בלוח החשמל קיים פיוז מיוחד עבורו (בדרך כלל פיוז 16 A) וששטח החוטים הללו בעל 2.5 מ"מ.
שקע כוח הוא שקע בחוטים 2.5 (עבים יותר מחוטי תאורה) והוא מגיע ישירות מהלוח במרכז של 16A ולא מחובר ביחד עם שקעים נוספים.
שקע כח הוא שקע "ללא שותפים". הוא מיועד למכשירים כבדים שהספקם החשמלי גדול (מכונת כביסה, מייבש, תנור, כיריים חשמליות וכו') ועל כן מוטב לחברם לשקע כח שמגיע ישירות אל הלוח ובכך למנוע עומס חשמלי על הקווים הקיימים.
שקע כוח מבוסס על מעגל סופי ישירות ללוח החשמל עם הגנה בלעדית.
שקע כח הוא שקע שמגיע ישירות מהלוח לצרכן ולכן הוא שקע כח. מה שמתאים לצרכן כמו מזגן
בשקע כח אתה מקבל חשמל מהלוח ישירות למכשיר החשמל בלי תחנות בדרך.
שקע כוח זה חוטים באורך 2.5 מ"מ שמגיעים ישירות מלוח החשמל ולא משורשרים לעוד שקעים בבית, ככה שכל הצריכה הולכת ישירות רק למזגן.
למזגן צריך שקע כוח. שקע כוח זה שקע אחד על מעגל של 16 אמפר.
מזגן 2.5 אפשר להזין בשקע רגיל.
ההבדל בין שקע כח לשקע רגיל הוא ששקע כח מגיע מהלוח.
שקע כוח הוא שקע שיהיה מחובר אליו רק מוצר בודד שיש לו צורכת גבוהה יותר.
הגדרה של שקע כח הוא שקע שמוכן באופן בלעדי לצרכן מסוים. כלומר, אם אנחנו מתקינים שקע כח למזגן, המזגן הוא הצרכן היחיד לאותו שקע, הקו של שקע כח יכול להעמיס צרכנים גדולים כמו מזגן לדוגמא ולכן הוא גם נקרא שקע כח.
שקע כח זה שקע למוצר מסוים אחד ואין לו עוד פיצולים בדרך בין לוח החשמל עד נקודת השקע. כמו כן, בדרך כלל שמים בו גידים של 2.5 ממ"ר שהם מתאימים עד 16 אמפר. במידה ויש יותר מ-16, צריך הכנה עם חוטים יותר גדולים (למשל 4 ממ"ר).
שקע כוח הוא נקודת חשמל ישירה מלוח החשמל ללא חיבור צרכנים נוספים. לצרכנים גדולים אני ממליץ על נקודת כוח.
בשקע כוח שטח החתך וגודל המא״ז יותר גבוה מאשר בשקע רגיל. בשקע כוח נחבר כבל הזנה של 2.5 מ״מ וגודל מא"ז של 16 אמפר בהספק של יותר מ3000 וואט, ובשקע רגיל נחבר כבל 1.5 מ״מ וגודל מא״ז של 10 אמפר שהספקו יגיעו עד 2300 וואט.
שקע כוח זה בדרך כלל קו ישיר מהלוח שמסוגל לספק את הספק מתאים לצרכן רציני.
שקע כוח זה שקע המחובר באופן ישיר אל הלוח, אל מאמ״ת המיועד לו בלבד. זהו השוני לעומת שקע שירות שחולק את הקו ללוח עם עוד כמה שקעים.
שקע כוח מתייחס לשקע שהוא מעגל נפרד ויושב על מאז בלוח משלו. שקעים "רגילים" בדרך כלל מזינים מספר שקעים יחד
שקע כח מגיע ישירות מהלוח ולא משקע אחר
שקע כח פירושו שקע בעל גידים בעובי 2.5 ממ"ר עם מא"ז נפרד בלוח 16A ללא חיבור לעוד שקים. שקע רגיל יכול להיות 10A עם גידים 1.5 ממ"ר ויכול להיות 16A עם גידים 2.5 ממ"ר , במעגל שקעים רגיל ניתן לשרשר כמה שקעים ביחד. כדאי לחשב מראש את כמות הצרכנים בהתאם לגודל החיבור ועובי הגידים למניעת עומס על הקו
שקע כח מקבל קו בלעדי ישר מלוח החשמל, ללא פיצול לשקעים אחרים, ובכך מבטיח לנו שהצרכן החשמלי שמחובר בקצה מקבל את האמפר הרצוי ״ללא גניבה״ מצד צרכנים אחרים בבית שיכולים לגרום לעומס ולהפלת המט״ז׳-מפסק בלוח החשמל.
שקע כח נועד לצרכנים שצורכים הספק חשמלי גבוה. לכן בבית יש מעגל חשמלי נפרד רק בשבילם כדי שיקבלו הספק מקסימלי בשקע.
שקע כוח הוא שקע אשר מקבל הזנה ישירה מלוח החשמל. כלומר, יש לו מפסק משלו בלוח החשמל וכך הוא מספק את כמות החשמל הנדרשת לאותו מכשיר חשמלי שנחבר אליו, מבלי שהוא מעמיס על הלוח.
ההבדל בין שקע כח לשקע רגיל הוא שלשקע חשמל רגיל יש חוטים בעובי 1.5 מ"מ, ואפשר לחבר אליהם שקעים נוספים וגם תאורה.
תשובה | מספר משיבים משוקלל | אחוז |
---|---|---|
חוטים של שקע כוח עומדים ביותר עומס חשמלי | 30.6 | 74.3 |
שקע רגיל חולק חוטים עם שקעים נוספים | 30.5 | 74.0 |
יש יותר חשמל בשקע כח | 2.9 | 7.1 |
אין הבדל | 0 | 0 |
תשובה | מספר משיבים | אחוז |
---|---|---|
חוטים של שקע כוח עומדים ביותר עומס חשמלי | 93 | 67.4 |
שקע רגיל חולק חוטים עם שקעים נוספים | 91 | 65.9 |
יש יותר חשמל בשקע כח | 16 | 11.6 |
אין הבדל | 0 | 0 |
סכום מספר המשיבים הוא לא כמות המשיבים שענו מכיוון שכל מומחה יכל לבחר כמה תשובות נכונות בשאלה.