135 חשמלאים מומלצים ענו על השאלה וסיכמנו את התשובות בגרף!
צוות מידרג שאל כך: ממסר פחת לא עולה, מה הסיבה? מתגוררים בדירת 3 חדרים עם חיבור חשמל חד פאזי. ממסר הפחת קפץ והפיל את החשמל בדירה ומאז אנחנו לא מצליחים להרים אותו. לא ביצענו שינויים בלוח החשמל או חיברנו מכשיר חשמל חדש לאחרונה. מניסיונך, מה הסיבה הנפוצה לממסר פחת שלא עולה?
הגרף החכם נותן משקל גדול יותר למומחים - כלומר לחשמלאים עם מספר חוות דעת ודירוגים גבוהים יותר.
הגרף הזה הוא גרף רגיל - לכל 135 החשמלאים משקל זהה.
הרוב קובע! כ67.1% מהחשמלאים ענו זליגה במערכת החשמל. אז אם אתם שואלים 'ממסר פחת לא עולה, מה הסיבה?' - קיבלתם את התשובה.
אחרי שיצאתם מהשוק, רוצים לדעת כמה זה יעלה לכם? ריכזנו עבורכם מחירים של עבודות חשמל, כדי שתוכלו לבוא מוכנים.
ממסר פחת לא עולה, מה הסיבה? המומחים עונים:
יש יותר מסיבה אחת לכך שממסר פחת לא עולה: זליגה במערכת החשמלית, כלומר אחד המכשירים החשמליים או אחד המעגלים החשמליים זולג או קצר באחד המכשירים הביתיים (תקול).
שלום רב לכולם. בד"כ בעיית פחת שלא ניתן להרימו, יש לבדוק בתחילה שהממסר פחת תקין. לאחר וידוי שהוא תקין יש לנתק את כל הצרכנים שמחוברים לשקעים. במידה ועדיין לא מצליחים להרימו, יש לבצע בדיקה על ידי חשמלאי בלוח הראשי לבדוק ניתוק אפסים והארכות במידת הצורך. בד"כ אחרי השלב הזה תתברר מיקום מקור הבעיה. יש להמשיך ולבדוק עד להגעה למקור הבעיה המדויק.
אחד מהמכשירים בדירה תקול ובגלל זה ממסר הפחת לא עולה. כדי לאתר את התקלה יש לנתק פיזית את המכשירים מהחשמל, גם את המכשירים שלא היו בשימוש. רק אחרי זה הפחת יעלה, ואז מחזירים מכשיר מכשיר עד שעולים על המכשיר שמקצר.
ייתכן גם שממסר הפחת תקול, אבל ברוב המקרים הוא לא הגורם לתקלה. הכל עניין של הסתברויות.
ישנה הפרעה במערכת החשמל ובגלל זה ממסר הפחת לא עולה.
קפיצה של ממסר הפחת מעידה על זליגת זרם חשמל, כנראה דרך אחד המכשירים.
יכול להיות שניתוק מכשירי חשמל (במיוחד מגני ברקים) יפתרו את התקלה.
לעיתים קרובות כשאני מגיע ללקוחות, אני מגלה שממסר הפחת לא עולה בגלל תקלה באחד הקווים. כאשר אני בודק את העניין לעומק אני רואה שזה בגלל מכשירים שמקצרים או כתוצאה מחדירת מים למערכת החשמל.
ממסר פחת לא עולה כי כנראה יש זליגה במערכת החשמל, או שאחד המכשירים לא תקין. יש לנתק את כל המכשירים מהחשמל.
ממסר פחת לא עולה, כי יש זליגה ממכשיר חשמלי בבית שגרם לו לקפוץ ולא מאפשר לו לעלות חזרה.
ברוב המקרים ממסר הפחת קופץ ולא ניתן לעלייה בגלל שיש זליגה במערכת החשמל הביתית.
אם ממסר פחת לא עולה זה מעיד על זליגה במערכת החשמל. יש לנתק כל התקעים מהשקעים להוריד כל המפסקים בלוח להרים באופן מבוקר מהראשי הלאה ולבדוק איזה מהמעגלים מקפיץ את הפחת.
לרוב נובע מקצר אפס הארקה, ואז הממסר פחת לא עולה.
הסיבה הנפוצה ביותר לכך שממסר פחת לא עולה היא קצר בדוד חשמל. לאחרונה אני נתקל גם בתמי 4 שמקצר ומפיל את הממסר פחת.
קצר פחת מעיד על זליגה ובעיית בידוד במערכת החשמל. יש מקרים גם שהפחת תקול וצריך להחליפו.
תפקידו של ממסר הפחת הוא להגן מפני התחשמלות הנובעת מזליגה של מתח להארקה. ברוב המוחלט של המקרים כמתואר, ישנה זליגה באחד המעגלים בבית אשר גורמת לניתוק ממסר הפחת. ראשית מומלץ להוריד את כל המאמת"ים בלוח כולל מאמ"ת ראשי. לאחר מכן יש לחבר את החשמל בסדר הבא: הרימו את המאמ"ת הראשי, לאחר מכן את הפחת. אם גם במצב זה הפחת אינו עולה, סביר להניח שהוא פגום ויש להחליפו. במידה והוא עולה, יש להרים את שאר המאמת"ים אחד אחרי השני עד אשר הפחת יקפוץ. יש לנתק את המאמ"ת שגרם לפחת לקפוץ ולהרים שוב את הפחת ולהרים את שאר המאמת"ים. כעת יש לנתק את כל המכשירים המחוברים לקו שגורם לניתוק המאמ"ת ולנסות להרים שוב את המאמ"ת שגרם לניתוק הפחת. אם הפחת לא קופץ, חברו מחדש את המכשירים שניתקתם אחד אחר השני, אחד מהם כנראה יקפיץ את הפחת והוא זה שגורם לתקלה. אם כך הדבר טפלו במכשיר התקול. במידה והפחת קפץ כאשר כל המכשירים מנותקים, יש להזמין חשמלאי עם רישיון על מנת לבדוק ולתקן את הבעיה. בהצלחה!
ישנה אפשרות שהפחת תקול ואין שום קצר פשוט הפחת התקלקל לכן במצב כזה אסור לנסות להרים ולהוריד אם אין לך תעודת חשמלאי מוסמך
באופן כללי, מסר פחת שלא עולה יכול להיגרם בגלל כל אחת משלוש התשובות הראשונות. יש לנתק את כל המפסקים בלוח, את המכשירים מהשקעים ולכבות את כל האורות, ואז לנסות ולהרים הכול לאט לאט ובתשומת לב למה הדבר הראשון שמפיל.
אם ממסר פחת לא עולה ייתכן שיש זליגה במערכת החשמל, אך עלולה להיות גם בעיה אחרת. צריך להזמין חשמלאי עם רישיון מתאים.
ממסר פחת לא עולה כי יש זליגה במערכת החשמל. הסיבות הנפוצות לתופעה הן רטיבות בתאורת חוץ, מכשיר חשמלי תקול, התקנה לא נכונה של גופי תאורה ועוד. באופן כללי, הפחת לא רגיש לעומס אלא רק לזליגה במערכת החשמל (אי איזון בין האפס לפאזה). איתור תקלה כזו לפעמים יכולה לקחת ימים עד איתורה, ומומלץ לבדוק בכל טיפול בלוח את תפקוד הפחת בעזרת מכשיר ייעודי.
יכול להיות שבאחד ממכשירי החשמל יש זליגה שגורמת לממסר הפחת לא לעלות. בנוסף, יכול להיות שבמערכת החשמל יש זליגה. פחות סביר שהפחת עצמו מקולקל.
ממסר פחת לא עולה כי כנראה יש קצר באחד ממכשירי החשמל. צריך לנתק את כל המכשירים מהשקעים החשמליים ורק אז לנסות להרים. אם עדיין יש תקלה צריך להזמין חשמלאי.
ברגע שממסר הפחת נופל ולא עולה חזרה - יכול להיות שאחד ממכשירי החשמל לא תקין או אחד מקווי החשמל לא תקין. מומלץ לנתק את כל המפסקים בלוח ולנסות שוב
מפסק פחת שלא עולה בדרך כלל מעיד על שתי סיבות: הראשונה היא זליגה מאחד המכשירים בבית השנייה היא מפסק פחת תקול
כשממסר פחת לא עולה, לרוב זה מעיד על קצר באחד ממכשירי החשמל.
זאת בדרך כלל הסיבה הנפוצה לממסר פחת שלא עולה.
יש מספר סיבות לכך שממסר פחת לא עולה: * ממסר הפחת תקול * זליגה במערכת החשמל * קצר באחד ממכשירי החשמל
ממסר פחת לא עולה כי יש זליגה במערכת החשמל או באחד המכשירים.
תפקיד ממסר הפחת הוא לזהות זליגה במערכת החשמל אל הארקה למעשה הוא משווה בין הזרם שנכנס אל הממסר לזרם שיוצא ממנו וכאשר אין איזון כלומר יש זליגה הממסר מנתק את הזרם כדי למנוע מצב של התחשמלות עד שלא יפתרו את מקור הזליגה הממסר לא יעלה
ממסר פחת לא עולה מכמה סיבות אפשריות 1. זליגה במערכת החשמל 2. מכשיר חשמלי שמחובר לאחד השקעים מקצר 3. ממסר הפחת תקול. ניתן לבדוק עם מכשיר ייעודי כל אחד משלושת הסעיפים.
הזליגה במערכת החשמל יכולה לנבוע גם ממכשיר תקול, או כניסת מים למערכת החשמל דרך הקירות או מתחת לריצוף.
תפקידו של ממסר הפחת הינו לשמור על חיי אדם. במקרה של זליגת חשמל מכל סיבה שהיא העולה על 0.03 אמפר הפחת אמור לקפוץ עד לתיקון התקלה והפסקת הזליגה.
פחת קופץ מזרם זליגה.
בדרך כלל אחד המכשירים מקצר, ואז הוא גורם לממסר פחת לקפוץ.
כאשר יש קצר בן פאזה להארקה או בין האפס להארקה וממסר הפחת לא עולה, יכול להיות שיש קצר באחד המכשירים או שיש זליגה בן החוטים.
או שממסר הפחת תקול. צריך לבדוק את התקלה עם מכשור מתאים.
יתכן כי קיים קצר במכשיר חשמל, אך קיימים גורמים נוספים שיכולים לגרום לקצר וחייבים להזמין חשמלאי לצורך איתור התקלה הספציפית בדירה
נשמע שהבעיה נובעת מזליגה באחד מהמכשירים. אומנם לא הוחלף שום דבר אך לפעמים גוף תאורה תקול יכול לגרום לבעיה. יש להוציא את כל המכשירים מהחשמל ולהוריד את כל המא"זים בלוח למטה, במידה והפחת עולה יש להרים את המא"זים אחד אחרי השני עד שהפחת יקפוץ שוב ולוודא מי הגורם הבעייתי, במידה והוא לא מתרומם רק חשמלאי יוכל לבצע את הבדיקה אם אכן צרכן תקול או הפחת תקול
אם ממסר פחת לא עולה זה יכול להיות זליגה במערכת החשמל יכול להיות גם פחת תקול . את הזליגה בודקים במכשיר הנקרא בשם מגר
זוהי תקלת זליגה במערכת החשמל. הזליגה נובעת משלוש אפשרויות: מכשיר חשמלי מסוים שמחובר לשקע, גוף תאורה מסוים או ממערכת החשמל הקיימת (כבלי החשמל בתוך הקירות).
ממסר פחת לא עולה מעיד על זליגה בבית שיכולה להתרחש מאחד המכשירים או בידוד נמוך במערכת החשמל. בדרך כלל, תקלה מסוג כזה מצריכה הזמנת חשמלאי.
כשממסר פחת לא עולה, לרוב מדובר בזליגת חשמל של מכשיר תקול כמו מכשירים בעלי גופי חימום למיניהם.
בד"כ אם ממסר פחת לא עולה יש לבדוק את תקינות ממסר פחת ע"י מכשיר בדיקה יעודי. לפעמים יכול להיות גם מכשיר חשמלי בבית לא תקין.
ממסר הפחת קופץ ברגע שיש מגע של אפס או זליגה של מתח למוליך ההארקה. מומלץ להוריד את כל המפסקים בלוח מלבד הראשי והפחת, לנתק את כל המכשירים בבית לשנות את המצב של כל מפסקי התאורה. אם אתם לא זוכרים לאיזה כיוון המפסק כבוי, יש לנסות להרים מפסק מפסק ולחבר מוצר מוצר. במקרה והתקלה לא הסתדרה יש להזמין חשמלאי.
יכולים להיות כמה סיבות לממסר פחת שלא עולה, העיקריות זה ממסר הפח"ת תקול או שיש זליגה. ברוב המקרים יש זליגה באחד הצרכנים או במקרים יותר נדירים בשקעים או בין חוטי החשמל עצמם. בשביל ההתחלה אפשר לנסות להוריד את כל המאמתי"ם בלוח לנסות להרים את ממסר הפח"ת, אם הוא "מסכים" לעלות מתחילים להרים כל מאמ"ת בנפרד אחד אחרי השני עד שנאתר את המעגל הבעייתי.
או אחד המכשירים יש לו זליגה ולכן ממסר פחת לא עולה
כשפחת לא עולה חזרה זה מעיד על מכשיר תקול שמחובר לשקע חשמל . לפני שמרימים פחת צריך להוריד את כל הפקקים הקטנים ואז להתחיל לעלות אותם אחד אחד, עד שמגלים מי מהם מוריד את הפחת
ממסר פחת שלא עולה יכול להיגרם מהרבה סיבות. דבר ראשון יש לנתק את כל המכשירים מהשקעים ולוודא שהדוד כבוי ולנסות להרימו. במידה ועדיין לא עלה, כדאי להזמין חשמלאי.
לרוב הבעיה באחד המכשירים שבבית למרות שיכולה להיות תקלה גם בחיוט או בממסר פחת עצמו.
כמובן שצריך לבצע בדיקות נוספות אך לרוב במכשיר מסוים בבית יש זליגה לגוף המוצר והפחת עושה את עבודתו נאמנה ומפסיק לנו את החשמל עד שנתקן את התקלה
זליגה במערכת החשמל כוללת בתוכה גם מכשירי חשמל שיכול להיות שאחד מהם מקצר. אופציה נוספת היא שהפחת עצמו תקול.
כשממסר הפחת לא עולה, לפעמים הממסר עצמו תקול, ולפעמים זה נובע מקצר או זליגה במערכת החשמל.
יכול להיות כמה דברים שגורמים לממסר פחת לא עולה: 1 מכשיר מקצר 2 מקרר מקצר 3 אחד התאורה מקצרת דבר ראשון יש להוציא את כל המוצרי חשמל מהשקע ולנסות להרים את הפחת דבר שני להרים רק את הפחת
לרוב כשממסר פחת לא עולה, מדובר בתקלה באחד המכשירים הניידים או הקבועים (מזגן, דוד וכד'). צריך לנטרל אחד אחד ולבדוק מי הגורם.
אם ממסר פחת לא עולה, יש בעיה של בידוד (זליגה). יש להזמין חשמלאי מוסמך עם מכשיר מגר לאיתור התקלה ותיקונה
רוב המקרים שדבר כזה קורה ישנה זליגה במערכת, אם כי זה לא אומר שלא צריך לבדוק את תקינות הפחת ע"י הורדת כל המאזים בלוח החשמל ורק לאחר מכן לנסות להרים שוב.
כדאי להוציא את מכשירי החשמל מהתקע, בייחוד כאלו עם מנועים וכאלו עם גופי חימום כגון מקרר מקפיא תמי 4, ולבדוק עם ממסר הפחת עולה.
זליגה באחד ממכשירי החשמל היא התקלה הנפוצה ביותר שגורמת "להקפצת" ממסר הפחת. צריך להוציא מהשקע את כל מכשירי החשמל בבית, להמתין כמה דקות ולנסות ולהרים את ממסר הפחת שוב. במידה והניסיון לא צלח יש לקרוא לחשמלאי.
ישנה אפשרות של זליגה במערכת החשמל או בלאי של ממסר הפחת.
יש זליגה במערכת החשמל או באחד המכשירים, לכן ממסר פחת לא עולה.
בדרך כלל ממסר הפחת לא עולה בגלל קצר מלא בין הארקה לאפס. לרוב כתוצאה מרטיבות. כדאי לנתק את כל המכשירים (לנתק לגמרי, לכבות לא מספיק). ולבדוק אחד אחד מי מהם מקפיץ. במידה וגם כשהכל מנותק החשמל קופץ - צריך להזמין חשמלאי.
לרוב ישנה זליגה שגורמת לממסר הפחת לא לעלות. בדרך כלל זה בגלל קצר בין המכשיר לגוף המתכתי.
לרוב מה שמתבלה הם המכשירים ולכן עדיף להתחיל לבדוק מהם אם ממסר פחת לא עלה
יכול להיות מספר דברים שגורמים לממסר פחת לא עולה, במידה ואין בכלל מכשירים שמחוברים לחשמל הסיבה היא טיב הבידוד של הקווי חשמל בבית התופעה מתרחשת בד"כ בבתים ישנים ואפשרות נוספת שכיחה היא ממסר פחות תקול
ברוב המקרים מדובר בזליגה בין אפס להארקה במערכת החשמל כשממסר פחת לא עולה.
כל התשובות אפשריות מלבד עומס, ממסר פחת אינו קשור לעומס כלל. פחת קופץ עקב זליגה, הזליגה יכולה לנבוע ממכשיר אחד עיקרי אחר תקול או מקצר ויכול לנבוע גם מריבוי זליגות מכל מיני מכשירים שונים אשר מצטברים לזליגה אחת גדולה שמקפיצה את הפחת. כמו כן, ישנה האפשרות שממסר הפחת בכלל תקול. לרוב, החשמלאים ישנו מכשיר ייעודי אשר בודק את תקינות הפחת ולפיכך אפשר לדעת.
יתכן קצר באחד ממכשירי החשמל או זליגה באחד מקווי החשמל בדירה ולכן ממסר פחת לא עולה. הלקוח יכול לבצע בדיקה פשוטה לפני הזמנת חשמלאי, לנתק את כל המכשירים מהשקעים, להרים פחת, אם עולה התקלה באחד המכשירים. ואז לחבר אחד אחד בהפרש קצר בניהם עד לזיהוי של המכשיר התקול. במידה ועדיין לא עולה נדרש להזמין חשמלאי לאיתור מקור הזליגה / קצר ע"י מיכשור ייעודי
בד״כ זה זרם שאינו חוזר לממסר בצורה מאוזנת! זרם קצר המתפתח על הקו ועלול לגרום להתחשמלות
ברגע שיש זליגה בזרם בין אפס להארקה או בין פאזה להארקה, הפחת נופל ויתכן גם שבמקרים חריגים יותר שהבעיה היא בממסר פחת.
תשובה | מספר משיבים משוקלל | אחוז |
---|---|---|
זליגה במערכת החשמל | 102.3 | 67.2 |
קצר באחד ממכשירי החשמל | 33.7 | 22.2 |
ממסר הפחת תקול | 7.9 | 5.2 |
תקלה אחרת | 7.8 | 5.1 |
עומס יתר על מערכת החשמל | 0.3 | 0.3 |
תשובה | מספר משיבים | אחוז |
---|---|---|
זליגה במערכת החשמל | 88 | 65.2 |
קצר באחד ממכשירי החשמל | 30 | 22.2 |
ממסר הפחת תקול | 9 | 6.7 |
תקלה אחרת | 7 | 5.2 |
עומס יתר על מערכת החשמל | 1 | 0.7 |