מוקד מידרג: 1-700-707-233

מהי תדירות הבדיקה התרמוגרפית ללוחות חשמל?

13 חשמלאים מומלצים ענו על השאלה וסיכמנו את התשובות בגרף!

לוח חשמל של בית עסק

צוות מידרג שאל כך: מהי תדירות הבדיקה התרמוגרפית ללוחות חשמל? אני בעל עסק עצמאי, ויש לנו משרדים גדולים. לוח החשמל שלנו הוא גדול, ועמוס במגענים של תאורה ומיזוג. מניסיונך, מהי התדירות המומלצת לבדיקה תרמוגרפית ללוחות חשמל? אשמח אם תוכל לפרט.



הגרף החכם נותן משקל גדול יותר למומחים - כלומר לחשמלאים עם מספר חוות דעת ודירוגים גבוהים יותר.

הגרף הזה הוא גרף רגיל - לכל 13 החשמלאים משקל זהה.


חבר'ה יש לנו רוב! 71.7% מהחשמלאים ענו שנתית בתשובה לשאלה 'מהי תדירות הבדיקה התרמוגרפית ללוחות חשמל?'. לא השתכנעתם? 28.3% מהחשמלאים חשבו אחרת. תמיד יש עוד אפשרויות, אבל אנחנו תמיד הולכים עם חכמת המומחים.


לוח החשמל שלכם מרעיש? השאלה הזאת היא בדיוק בשבילכם - למה לוח החשמל מרעיש?




מהי תדירות הבדיקה התרמוגרפית ללוחות חשמל? המומחים עונים:


הבחירה שלי: תשובה אחרת

תדירות בדיקה תרמוגרפית ללוחות חשמל היא לפי הנחיות כיבוי אש. בכל שנה נדרש לבצע סקירה תרמוגרפית. אם הלוח הראשי הוא מעל 120 אמפר נדרש לבצע בדיקת תקינות כל שנה לפי תקנות החשמל. בפועל נבדקים הלוחות לתקינות ולסקירה תרמוגרפית בהתאם לדרישות כיבוי אש או דרישות הביטוח. מעט הם העסקים המבצעים פעולות אלו ביוזמתם וזה מאוד חבל



הבחירה שלי: שנתית

בדיקה תרמוגרפית היא בדיקה שמיועדת בעיקר לאתר תקלות אפשריות בתחילת התהוותו. בדיקה זו חוסכת למנהל אחזקה ותחזוקת התקן תקלות עתידיות כשהן בתחילת דרכן וע"י כך חוסכות הוצאות גדולות יותר ובעיקר מונעות נזק גדול יותר בעתיד ועצירת המתקן / הייצור בזמן לא נוח. תיקון הליקוי יכול להתבצע במועד שנוח למתקן ולבעליו.



הבחירה שלי: שנתית

לפי דרישות חברות הביטוח, תדירות הבדיקה התרמוגרפית ללוחות חשמל היא שנתית, ומיועדת ללוחות חשמל בגודל 63 אמפר ומעלה. במהלך הבדיקה, חובה להסיר את כל כיסויי ההגנה, להעמיס את המתקן לפחות ב 40% העמסה ולבדוק.



הבחירה שלי: שנתית

בדיקה תרמווגרפית שנתית מונעת שריפות ב99 אחוז מהמקרים.



הבחירה שלי: חצי שנתית

מומלץ לבצע בדיקה תרמוגרפית ללוחות חשמל כל חצי שנה בגלל שניתוקים מתרחשים לעיתים קרובות.



הבחירה שלי: שנתית

מומלץ לבצע טיפול אחזקה מונעת ללוח חשמל בתדירות של פעם בשנה, כשחלק מהטיפול כולל בדיקה תרמוגרפית.



הבחירה שלי: שנתית



הבחירה שלי: שנתית



הבחירה שלי: בכל כמה שנים



הבחירה שלי: שנתית



מהי תדירות הבדיקה התרמוגרפית ללוחות חשמל? סיכום התשובות

תשובה מספר משיבים משוקלל אחוז
שנתית 11.1 71.7
תשובה אחרת 2.7 17.1
בכל כמה שנים 0.9 5.7
חצי שנתית 0.9 5.5
תשובה מספר משיבים אחוז
שנתית 10 76.9
חצי שנתית 1 7.7
בכל כמה שנים 1 7.7
תשובה אחרת 1 7.7


המומחים עונים מהשטח - תשובות של חשמלאים

מטען מחובר לחשמל
האם מותר להשאיר מטען מחובר לחשמל?
מאוורר תקרה בחדר שינה
איזה גודל של מאוורר תקרה מתאים לחדר שינה?
שקע חשמל
איזה שקעים עדיף ניסקו או גוויס?
ממסר פחת
כל כמה זמן צריך לעשות בדיקת ממסר פחת בבית?
מגן ברקים לכיריים חשמליות
האם כדאי להתקין מגן ברקים?
נורת פלורסנט
פלורסנט או לד?
שקע כח למדיח – מומלץ?
מכשיר לבדיקת הארקה
כל כמה זמן כדאי לעשות בדיקת הארקה?
מאוורר תקרה
למה מאוורר תקרה מרעיש?
שינה עם רדיאטור
האם מותר להשאיר רדיאטור דולק בלילה?
איזה תנור אמבטיה מומלץ לקנות?
מקרר ותנור שמחוברים לאותו שקע
האם אפשר לחבר תנור ומקרר לאותו שקע?
רדיאטור מקצר
רדיאטור מקצר - מה הסיבה?
ונטה
איזו ונטה למקלחת מומלצת?
חיזוק מאוורר תקרה רועד
מאוורר תקרה רועד - מה הסיבה?
התקנת גוף תאורה עם חיבור להארקה
האם אפשר להתקין גוף תאורה ללא הארקה?
שקע סיקון לשיריים ליד מכסים של סירים
שקע סיקון או שוקו?
מים בשקע חשמל
מים בשקע חשמל – מה עושים?
נורת לד שלא עובדת
נורת לד לא עובדת. למה?
הרכבת נורה למנורה
מנורה לא עובדת. מה הסיבה?
תלת פאזי
תלת פאזי 25 או 40?
פלורוסנט
למה הפלורוסנט מרעיש?
ונטה
מפוח או ונטה?
טיימר לדוד מרעיש, מה הסיבה?
מזגן מייבש
איזה חימום הכי חסכוני בחשמל?
רדיאטור עם שמן
רדיאטור שמן או ללא שמן?
איזה שקע צריך לכיריים אינדוקציה?
מזגן שמחובר לשקע כוח
האם מזגן צריך שקע כוח?
מפסק תלת פאזי
האם כדאי לעבור לתלת פאזי?
שקע ליד צינור
האם מקרר צריך שקע כוח?
ארון חשמל עם כל הפקקים למעלה
אין חשמל בבית וכל הפקקים למעלה. למה?
שקע חשמל
למה אין חשמל בשקע?
למה שקע חשמל נשרף?
פלורסנט מהבהב
נורת פלורסנט מהבהבת, מה הסיבה?
לוח חשמל
למה לוח חשמל מרעיש?
רדיאטור שמן מחובר לחשמל עומד בחדר
מה צורך יותר חשמל רדיאטור או מזגן?
תליית מאוורר
האם אפשר לתלות מאוורר תקרה על תקרת גבס?
בית שבחלק ממנו אין חשמל
אין חשמל בחלק מהבית, מה הסיבה?
מאוורר תקרה
איזה מאוורר תקרה מומלץ?
מאוורר תקרה
מאוורר תקרה לא עובד, מה הסיבה?
האם אטמור מסוכן?
מזגן מחובר לשקע
מה צורך יותר חשמל - מזגן או מפזר חום?
שקע לתנור
האם תנור צריך שקע כוח?
ממסר פחת
פחת קופץ לפעמים, מה הסיבה?
כבל הארקה | בדיקת הארקה
בדיקת הארקה לבד - האם אפשר?
אין חשמל בחלק מהבית
אין חשמל בחלק מהבית, מה הסיבה?
מזגן
האם אפשר לחבר מזגן למפצל?
רעש משקע חשמלי
רעש משקע חשמלי, מה הסיבה?
מפסק ראשי קופץ ללא עומס
מפסק ראשי קופץ ללא עומס - מה הסיבה?
מונה חשמל דיגיטלי
איפוס מונה חשמל דיגיטלי - האם אפשר?
ממסר פחת
ממסר פחת לא עולה, מה הסיבה?
מוצרי חשמל
איזה מכשיר צורך הכי הרבה חשמל?
מאוורר תקרה שמסתובב לאט
מאוורר תקרה מסתובב לאט - מה הסיבה?
לוח פיקוד לשער חשמלי
כמה אמפר יש לי בבית?
מפזר חום או רדיאטור
מפזר חום או רדיאטור?
מאוורר תקרה לפרגולה מומלץ
כיריים קרמיות או אינדוקציה
מה עדיף - כיריים קרמיות או אינדוקציה?
גנרטור חירום לבית פרטי
גנרטור חירום לבית פרטי - איזה סוג מומלץ?
מקרר מחובר לשקע חשמל
האם אפשר לחבר מקרר למפצל?
שקע כח למזגן
מה ההבדל בין שקע כח לשקע רגיל?
כיריים אינדוקציה מעל מגירת סכום
האם כיריים חשמליות צריכות תלת פאזי?
מגן ברקים למפסק תלת פאזי
מגן ברקים עם השהיה או בלי?
החלפת לוח חשמל
כמה זמן לוקח להחליף לוח חשמל?
כיריים אינדוקציה מעל מגירת סכום
האם כיריים חשמליות צריכות תלת פאזי?
כמה וואט צריך לסלון?
כיריים אינדוקציה
מה ההבדל בין כיריים אינדוקציה חד פאזי לתלת פאזי?
מקרר ותנור שמחוברים לאותו שקע
כמה מפצלי חשמל מותר להתקין על נקודת חשמל אחת?
עמדת טעינה לרכב חשמלי
כמה אמפר צריך לטעינת רכב חשמלי?

המידע המוצג כאן על "מהי תדירות הבדיקה התרמוגרפית ללוחות חשמל?" אינו מיועד להוות תחליף לייעוץ מקצועי, אלא למטרת העשרה בלבד. אתה לוקח אחריות מלאה על אופן שימושך במידע זה. עליך לפנות לאיש מקצוע כדי לקבל תשובה אישית. אין לעשות שימוש מסחרי בתוכן ללא אישור בכתב. שימוש ללא אישור יהווה עילה לתביעה.

שים לב! הנך מחובר בשם הלקוח . התנתק