מהי תדירות הבדיקה התרמוגרפית ללוחות חשמל?

8 בודקי חשמל מומלצים ענו על השאלה וסיכמנו את התשובות בגרף!

לוח חשמל של בית עסק

צוות מידרג שאל כך: מהי תדירות הבדיקה התרמוגרפית ללוחות חשמל? אני בעל עסק עצמאי, ויש לנו משרדים גדולים. לוח החשמל שלנו הוא גדול, ועמוס במגענים של תאורה ומיזוג. מניסיונך, מהי התדירות המומלצת לבדיקה תרמוגרפית ללוחות חשמל? אשמח אם תוכל לפרט.



הגרף החכם נותן משקל גדול יותר למומחים - כלומר לבודקי חשמל עם מספר חוות דעת ודירוגים גבוהים יותר.

הגרף הזה הוא גרף רגיל - לכל 8 בודקי החשמל משקל זהה.


חבר'ה יש לנו רוב! 77.2% מבודקי החשמל ענו שנתית בתשובה לשאלה 'מהי תדירות הבדיקה התרמוגרפית ללוחות חשמל?'. לא השתכנעתם? 22.8% מבודקי החשמל חשבו אחרת. תמיד יש עוד אפשרויות, אבל אנחנו תמיד הולכים עם חכמת המומחים.


לוח החשמל שלכם מרעיש? השאלה הזאת היא בדיוק בשבילכם - למה לוח החשמל מרעיש?




מהי תדירות הבדיקה התרמוגרפית ללוחות חשמל? המומחים עונים:


הבחירה שלי: שנתית

בדיקה תרמוגרפית היא בדיקה שמיועדת בעיקר לאתר תקלות אפשריות בתחילת התהוותו. בדיקה זו חוסכת למנהל אחזקה ותחזוקת התקן תקלות עתידיות כשהן בתחילת דרכן וע"י כך חוסכות הוצאות גדולות יותר ובעיקר מונעות נזק גדול יותר בעתיד ועצירת המתקן / הייצור בזמן לא נוח. תיקון הליקוי יכול להתבצע במועד שנוח למתקן ולבעליו.



הבחירה שלי: תשובה אחרת

תדירות בדיקה תרמוגרפית ללוחות חשמל היא לפי הנחיות כיבוי אש. בכל שנה נדרש לבצע סקירה תרמוגרפית. אם הלוח הראשי הוא מעל 120 אמפר נדרש לבצע בדיקת תקינות כל שנה לפי תקנות החשמל. בפועל נבדקים הלוחות לתקינות ולסקירה תרמוגרפית בהתאם לדרישות כיבוי אש או דרישות הביטוח. מעט הם העסקים המבצעים פעולות אלו ביוזמתם וזה מאוד חבל



הבחירה שלי: שנתית

חשוב לדעת שבדיקה תרמוגרפית יכולה למנוע דליקה בלוח, שיכולה להתפשט לכל המתקן. חשוב שהמבצע יהיה חשמלאי בודק על מנת לפתח נכון את הצילומים ולתת "מרשם" לתיקונים.



הבחירה שלי: שנתית

ה*תדירות המומלצת* לבדיקות תרמוגרפיות משתנה בהתאם לסוג המתקן, השימוש במערכת, ורמת הסיכון. באופן כללי, למוסדות חינוך, עסקים ומבנים ציבוריים מומלץ לבצע את הבדיקה לפחות פעם בשנה, בעוד שמערכות חשמליות קריטיות או תעשייתיות עשויות לדרוש בדיקות תדירות יותר, כמו פעמיים בשנה או פעם ברבעון.



הבחירה שלי: שנתית

לפי דרישות חברות הביטוח, תדירות הבדיקה התרמוגרפית ללוחות חשמל היא שנתית, ומיועדת ללוחות חשמל בגודל 63 אמפר ומעלה. במהלך הבדיקה, חובה להסיר את כל כיסויי ההגנה, להעמיס את המתקן לפחות ב 40% העמסה ולבדוק.



הבחירה שלי: שנתית

מומלץ לבצע טיפול אחזקה מונעת ללוח חשמל בתדירות של פעם בשנה, כשחלק מהטיפול כולל בדיקה תרמוגרפית.



הבחירה שלי: חצי שנתית

מומלץ לבצע בדיקה תרמוגרפית ללוחות חשמל כל חצי שנה בגלל שניתוקים מתרחשים לעיתים קרובות.



הבחירה שלי: שנתית



מהי תדירות הבדיקה התרמוגרפית ללוחות חשמל? סיכום התשובות

תשובה מספר משיבים משוקלל אחוז
שנתית 6.4 77.2
תשובה אחרת 1.9 22.8
חצי שנתית 0 0
בכל כמה שנים 0 0
תשובה מספר משיבים אחוז
שנתית 6 75.0
חצי שנתית 1 12.5
תשובה אחרת 1 12.5
בכל כמה שנים 0 0