האם תנור צריך שקע כוח?

130 חשמלאים מומלצים ענו על השאלה וסיכמנו את התשובות בגרף!

שקע לתנור

צוות מידרג שאל כך: האם תנור צריך שקע כוח? אנחנו עוברים בית וקונים תנור אפייה חדש וגדול, ומתלבטים האם צריך להתקין שקע כוח לתנור. מבחינה בטיחותית וכדי לשמור על התנור לאורך זמן, האם תנור צריך שקע כוח?



הגרף החכם נותן משקל גדול יותר למומחים - כלומר לחשמלאים עם מספר חוות דעת ודירוגים גבוהים יותר.

הגרף הזה הוא גרף רגיל - לכל 130 החשמלאים משקל זהה.


כששאלנו את החשמלאים 'האם תנור צריך שקע כוח?' לא שיערנו שהתשובה תהיה חד משמעית כל כך. 95.2% מהחשמלאים ענו תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח! נותרנו ללא ספקות, אנחנו מקווים שגם אתם.




האם תנור צריך שקע כוח? המומחים עונים:


הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

ככלל כל מוצר חשמלי בעל גוף חימום צורך הספק גבוה, ובפרט תנור. תנור צריך שקע כוח (כבל בעובי חוטים 2.5 מ''מ ומפסק זרם בלוח 16 אמפר).



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

שלום רב לכולם תנור בייתי עפ"י תקן חוק החשמל מחייב לקבל שקע כח 16 אמפר למניעת בעיות ותקלות עם צרכנים נוספים או בעיות עומס בלאי וכו. גם מבחינה בטיחותית חשוב מאוד לתת לו שקע כח בהגדרה נפרד. בבתים הישנים היו חוסכים במעגלים אבל כיום כל הבנייה החדשה מחויבים לשים שקע כח לתנור.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

תנור חייב שקע כח על פי חוק החשמל, תנור הוא צרכן חשמל גדול יחסית, וצריך שיהיה מחובר לשקע כוח.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

תנור נחשב לצרכן כבד שצורך המון חשמל, לכן חייב קו נפרד.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

יש מספר צרכנים שחייבים שקע כוח כמו תנור, דוד חשמלי, מזגן מעל 2.5 כוח סוס ועוד.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

תנור צריך שקע כוח. באופן חד משמעי, חייב להיות לכל צרכן במטבח בעיקר, שקע כוח נפרד.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

תנור שצורך 3000 ווט או יותר חייב קו כוח נפרד ללוח לפי החוק.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

תנור אפיה גדול חייב שקע כוח, וגם במקרה של תנור סטנדרטי מומלץ לחבר לשקע כוח.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

כן, תנור צריך שקע כוח.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

תנור יוצר עומס גדול על המערכת, ולכן חשוב לחבר אותו לשקע כוח.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

התנור עובד על גופי חימום וכמות הצריכה שלו מחייבת שקע כוח.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

אם מדובר בתנור אפייה ביתי רגיל, שקע רגיל של 16 אמפר יספיק. אם הכוונה לתנור אפייה גדול מהרגיל, נדרש לבדוק מה ההספק החשמלי שלו, כלומר מה צריכת הזרם המרבית ובהתייעצות עם חשמלאי יש להחליט מה השקע המתאים. בכל מקרה, שלחו לחשמלאי את הנתונים הטכניים של התנור והוא כבר יידע איזה שקע מומלץ להתקין והאם התנור צריך שקע כוח.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

כל השקעים הם שקעי כוח עד 16 אמפר, ולכן תנור שהוא צרכן חשמל כבד יותר יצטרך שקע כוח.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

רוב התנורים צריכים שקע כוח כי הם עובדים בהספק גבוהה של חשמל. לכן, רוב התנורים יקפיצו שקעים רגילים.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

אם מדובר בחשמל רק בשביל ההצתה אין צורך בשקע כוח, אבל אם מדובר באינדוקציה חובה בשקע כוח ישיר מהלוח לסיכום: מומלץ להביא שקע מהלוח ואם מדובר באינדוקציה חייב שקע כוח מהלוח



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

תנור צורך זרם רב מאוד של חשמל ולכן חייבים נקודת כוח 16-20 אמפר. את זה גיליתי מניסיון ולאחר בדיקות ותיקון של הרבה שקעי תנור שרופים.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

תנור אפיה צריך שקע כוח. הוא חייב לקבל קו ישיר ללוח לא משותף עם צרכנים אחרים, ועובי החוטים צריך להיות מותאם לנתיך 16 אמפר. כלומר, שהחתך של החוט צריך להיות 2.5 ממ"ר.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח כי הצריכה שלו מוגברת והוא עלול לשרוף את החוטים והשקע אם הוא יהיה מחובר לשקע רגיל.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

תנור אפייה הינו צרכן שמוגדר כצרכן "כבד" ו פי כמה וכמה אם מדובר בתנור גדול לא סטנדרטי. בשני המקרים צריך להתקין לתנור שקע כוח נפרד על-פי ההספק הנקוב שלו, שמצוין במפרט הטכני. לרוב התנורים יספיק שקע כוח של 16 אמפר. התנורים הגדולים יותר צריכים התייחסות והתאמת שקע כוח בהתאם להספק שלהם.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

לפי חוק החשמל תנור הוא צרכן שחייב לקבל שקע כוח בחוטים 2.5 ממ"ר באבטחה 16 אמפר



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

צרכן מ - 2000 וואט ומעלה חייב שקע כוח, ולכן תנור יהיה חייב באחד כזה.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

תנור חייב נק׳ כוח לפי חוק החשמל



הבחירה שלי: לא חובה, אבל מומלץ מאוד

כדי לדעת אם תנור צריך שקע כוח, צריך לדעת את צריכת התנור וגודל ההספק. במטבח יש מספר צרכנים שהצריכה שלהם גבוהה. אם אפשר, רצוי קו כוח לתנור.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

תנור אפיה מוגדר צרכן כבד לכן חייב שקע כוח.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

בהחלט. שקע 16 A במוליכים בקוטר 2.5. יש להתייחס לזה מכיוון שיש מנוע לתנור למצב טורבו וקיים זרם הפעלה



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

הצריכה של תנור מגיעה ל3000w לכן צריך קו כח 3×2.5 מלוח חשמל כולל חצי אוטומט 16A בלוח חשמל.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

לתנור אפיה יש צריכת חשמל גבוהה לכן יש צורך בנקודת שקע כוח ולא שקע רגיל שיכול להתחמם ולגרום לשריפה.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

לפי חוק החשמל תנור מחויב בשקע כוח חד פאזי שמגיע מהלוח בדירה עד לתנור עם מא''ז חד פאזי בגודל 16 אמפר.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

תנור צריך שקע כוח. על פי תקנות חוק החשמל, יש עוד צרכנים שדורשים נקודת כוח ישירה מלוח החשמל כגון: מזגן, דוד מים ומכונת כביסה.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

צריך לפחות 16 אמפר.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

מומלץ ואפילו חובה לחבר תנור לשקע כוח אם הספק גבוה יחסית.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

התנור צריך להיות מחובר לשקע כוח כי צריכת הזרם של התנור גבוהה. רק כדי לחדד את ההבדל בין שקע כוח לשקע רגיל - שקע כוח מוזן ישירות מלוח החשמל והוא בעל חתך חוט של 2.5mm. לעומת זאת שקע שירות בדרך כלל משורשר עם שקעים נוספים והוא בעל חתך חוט של 1.5mm. בשקע רגיל, הכבלים עם החתך הנמוך יכולים להישרף בשעת עומס על הקו ולגרום לקצר.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

תנור נחשב לצרכן כבד יחסית לשאר הצרכנים בבית, ולכן הוא מחויב בקו נפרד שיקבל הזנה מלוח החשמל. במידה ומדובר בבית ישן יש להזמין חשמלאי שיבדוק איזה קו מהשקעים שעוברים במטבח הכי פחות עמוס.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

על פי תקנות חוק החשמל, תנור אפייה מחוייב בקו כח ייעודי עבורו מאחר והוא צרכן כבד.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

שקע כוח בלעדי עד הלוח זו עדיפות לצרכן כמו תנור.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

תנור אפייה הוא בין הצרכנים הגדולים בבית ולכן חייב שקע כוח ישיר 16 אמפר ללוח החשמל.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

תקנות החשמל מחייבות הזנת תנור אפיה ובישול באמצעות מעגל סופי - כלומר תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

תנור צורך זרם גבוה ועובד לזמן ממושך, לכן חייב להיות מחובר לשקע כוח. אם התנור יחובר למעגל משותף עם צרכנים נוספים סביר להניח שהחשמל יקפוץ בגלל עומס על הקו.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

תנור אפיה הוא צרכן חשמל גדול וצריך שקע כוח.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

תנור הינו צרכן זולל חשמל ולכן דורש שקע כוח שמוליכיו בחתך 2.5*3 ממ"ר והמא"ז 16*1 אמפר.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

לפי התקן הישראלי, תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח בגלל שהוא צרכן חזק ולכן צריך קו ישיר ללוח החשמל.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

תנור אפיה חייב להיות מחובר לשקע כח.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

חובה קו 2.5 מילימטר עד הלוח בשביל תנור.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

תנור זה צרכן מאד כבד לא כדאי להפעיל אותו עם עוד צרכנים לכן חייבים לחבר אותו לשקע כוח



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

לא רק שהתנור חייב להיות מחובר לשקע כוח אלא הוא חייב להיות מחובר לשקע כוח שהוא קו (שקע יחיד במעגל).



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

התנור חייב קו ישיר ללוח החשמל עפ"י חוק החשמל - תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

כשתנור מחובר לשקע רגיל הקו מתחמם יתר על המידה ובעתיד הוא יגרום לנזקים. לכן, צריך לחבר תנור לשקע כוח.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

על פי תקן תנור חייב נקודה ישירה ללוח - משמע שקע כוח



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

תנור חייב להיות מחובר לשקע כח בגלל הספקו הגבוה. שקע כוח בגודל 16A ועובי חוטים 2.5 ממ



הבחירה שלי: לא חובה, אבל מומלץ מאוד

תנור הוא מכשיר כבד, אבל אפשר לשים בקו שלו עוד שקעים פשוטים לצרכנים קטנים.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

שקע כוח לא ישמור על התנור אלא על התשתית בבית, ולכן חשוב לחבר אותו לשקע כוח.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

תנור אפייה מצריך קו הזנה ייעודי שלו וכמובן שקע כוח, כי מדובר בגופי חימום.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

לפי התקן החוק קובע שצריך לתנור אפיה ודוד שמש, ומ. כביסה ומייבש כל אחד בנפרד צריך שקע כח עד הלוח בלי שום חיבורים באמצע



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

תנור הוא צרכן חשמל גדול שגם מופעל לאורך זמן, מה שגורם להתחממות בקו ובעיקר בנקודות חיבור כמו השקע תקע. לכן ככל שהשקע עמיד יותר ובנוי לעומס הזה, ככה הוא יאריך ימים.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

שקע רגיל שמוזן מחוט 2.5 רצוי.



הבחירה שלי: לא חובה, אבל מומלץ מאוד

שקע כח מאוד מומלץ לתנור שקע כח יכול בהחלט לשמור לנו על התנור בכך שלא יהיו קפיצות של המפסק בלוח החשמל בגלל עומס



הבחירה שלי: לא חובה, אבל מומלץ מאוד

שקע כוח הוא שקע שמוזן ישירות מהלוח באמצעות מא"ז 16 אמפר באופן בלעדי. תכונה זו מעניקה לתנור את היכולת לעבוד מבלי הפרעות או עומס על מעגל האספקה, היות והתנור יהיה צרכן בודד במעגל זה.



הבחירה שלי: לא חובה, אבל מומלץ מאוד

תנור שעובד כדאי מאוד לא לערבב איתו עוד מוצרי חשמל באותו מעגל. זה יכול לגרום להרבה תקלות.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

כל צרכן מעל 2000 ואט חייב להיות מחובר לשקע כח.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

כן, תנור צריך להיות בשקע כוח מהסיבה הפשוטה שהוא צרכן גדול מאוד. ההבדל בין שקע כוח לרגיל, הוא ששקע כוח הוא שקע שיושב לבדו על אותו מעגל, וכל האנרגיה שהמעגל מסוגל לייצר הולכת אך ורק אליו, לעומת שקע רגיל, אשר יושב באותו מעגל יחד עם עוד כמה שקעים אחרים בבית. כאשר נחבר את התנור לשקע רגיל ולא ניתן לו שקע כוח, החשמל יקפוץ כל הזמן עקב עומס על אותו המעגל.



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

תנור הכי קטן צורך 2500w . המתח ברשת הוא 220. אם נחלק את ההספק במתח (חוק אוהם) נקבל 11.4A שקע שאינו כח ומחובר למעגל 10A לא יתאים. ולכן נדרש שקע כח לתנור



הבחירה שלי: תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח

בוודאי שתנור חייב שקע כח!



האם תנור צריך שקע כוח? סיכום התשובות

תשובה מספר משיבים משוקלל אחוז
תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח 132.4 95.2
לא חובה, אבל מומלץ מאוד 6.7 4.8
שקע רגיל מספיק לתנור אפייה 0 0
תשובה מספר משיבים אחוז
תנור חייב להיות מחובר לשקע כוח 120 92.3
לא חובה, אבל מומלץ מאוד 9 6.9
שקע רגיל מספיק לתנור אפייה 1 0.8


המומחים עונים מהשטח - תשובות של חשמלאים

שקע חשמל
איזה שקעים עדיף ניסקו או גוויס?
מטען מחובר לחשמל
האם מותר להשאיר מטען מחובר לחשמל?
ממסר פחת
כל כמה זמן צריך לעשות בדיקת ממסר פחת בבית?
מכשיר לבדיקת הארקה
כל כמה זמן כדאי לעשות בדיקת הארקה?
מאוורר תקרה בחדר שינה
איזה גודל של מאוורר תקרה מתאים לחדר שינה?
מפסק תלת פאזי
האם כדאי לעבור לתלת פאזי?
איזה תנור אמבטיה מומלץ לקנות?
מגן ברקים לכיריים חשמליות
האם כדאי להתקין מגן ברקים?
מקרר ותנור שמחוברים לאותו שקע
האם אפשר לחבר תנור ומקרר לאותו שקע?
שקע ליד צינור
האם מקרר צריך שקע כוח?
התקנת גוף תאורה עם חיבור להארקה
האם אפשר להתקין גוף תאורה ללא הארקה?
ארון חשמל עם כל הפקקים למעלה
אין חשמל בבית וכל הפקקים למעלה. למה?
שקע סיקון לשיריים ליד מכסים של סירים
שקע סיקון או שוקו?
מים בשקע חשמל
מים בשקע חשמל – מה עושים?
שקע חשמל
למה אין חשמל בשקע?
נורת לד שלא עובדת
נורת לד לא עובדת. למה?
הרכבת נורה למנורה
מנורה לא עובדת. מה הסיבה?
פלורוסנט
למה הפלורוסנט מרעיש?
נורת פלורסנט
פלורסנט או לד?
למה שקע חשמל נשרף?
ונטה
איזו ונטה למקלחת מומלצת?
שקע כח למדיח – מומלץ?
תלת פאזי
תלת פאזי 25 או 40?
פלורסנט מהבהב
נורת פלורסנט מהבהבת, מה הסיבה?
לוח חשמל
למה לוח חשמל מרעיש?
ונטה
מפוח או ונטה?
רדיאטור שמן מחובר לחשמל עומד בחדר
מה צורך יותר חשמל רדיאטור או מזגן?
תליית מאוורר
האם אפשר לתלות מאוורר תקרה על תקרת גבס?
טיימר לדוד מרעיש, מה הסיבה?
מאוורר תקרה
למה מאוורר תקרה מרעיש?
מזגן מייבש
איזה חימום הכי חסכוני בחשמל?
שינה עם רדיאטור
האם מותר להשאיר רדיאטור דולק בלילה?
רדיאטור עם שמן
רדיאטור שמן או ללא שמן?
מאוורר תקרה
איזה מאוורר תקרה מומלץ?
איזה שקע צריך לכיריים אינדוקציה?
מזגן שמחובר לשקע כוח
האם מזגן צריך שקע כוח?
ממסר פחת
פחת קופץ לפעמים, מה הסיבה?
בית שבחלק ממנו אין חשמל
אין חשמל בחלק מהבית, מה הסיבה?
אין חשמל בחלק מהבית
אין חשמל בחלק מהבית, מה הסיבה?
רעש משקע חשמלי
רעש משקע חשמלי, מה הסיבה?
מאוורר תקרה
מאוורר תקרה לא עובד, מה הסיבה?
ממסר פחת
ממסר פחת לא עולה, מה הסיבה?
מאוורר תקרה שמסתובב לאט
מאוורר תקרה מסתובב לאט - מה הסיבה?
מפזר חום או רדיאטור
מפזר חום או רדיאטור?
רדיאטור מקצר
רדיאטור מקצר - מה הסיבה?
חיזוק מאוורר תקרה רועד
מאוורר תקרה רועד - מה הסיבה?
האם אטמור מסוכן?
מזגן מחובר לשקע
מה צורך יותר חשמל - מזגן או מפזר חום?
מזגן
האם אפשר לחבר מזגן למפצל?
מפסק ראשי קופץ ללא עומס
מפסק ראשי קופץ ללא עומס - מה הסיבה?
מאוורר תקרה לפרגולה מומלץ
גנרטור חירום לבית פרטי
גנרטור חירום לבית פרטי - איזה סוג מומלץ?
כיריים קרמיות או אינדוקציה
מה עדיף - כיריים קרמיות או אינדוקציה?
החלפת לוח חשמל
כמה זמן לוקח להחליף לוח חשמל?
כמה וואט צריך לסלון?
לוח פיקוד לשער חשמלי
כמה אמפר יש לי בבית?
כבל הארקה | בדיקת הארקה
בדיקת הארקה לבד - האם אפשר?
לוח חשמל של בית עסק
מהי תדירות הבדיקה התרמוגרפית ללוחות חשמל?
כיריים אינדוקציה
מה ההבדל בין כיריים אינדוקציה חד פאזי לתלת פאזי?
שקע כח למזגן
מה ההבדל בין שקע כח לשקע רגיל?
מקרר ותנור שמחוברים לאותו שקע
כמה מפצלי חשמל מותר להתקין על נקודת חשמל אחת?
מקרר מחובר לשקע חשמל
האם אפשר לחבר מקרר למפצל?
מונה חשמל דיגיטלי
איפוס מונה חשמל דיגיטלי - האם אפשר?
מוצרי חשמל
איזה מכשיר צורך הכי הרבה חשמל?
עמדת טעינה לרכב חשמלי
כמה אמפר צריך לטעינת רכב חשמלי?
מגן ברקים למפסק תלת פאזי
מגן ברקים עם השהיה או בלי?

המידע המוצג כאן על "האם תנור צריך שקע כוח?" אינו מיועד להוות תחליף לייעוץ מקצועי, אלא למטרת העשרה בלבד. אתה לוקח אחריות מלאה על אופן שימושך במידע זה. עליך לפנות לאיש מקצוע כדי לקבל תשובה אישית. אין לעשות שימוש מסחרי בתוכן ללא אישור בכתב. שימוש ללא אישור יהווה עילה לתביעה.

שים לב! הנך מחובר בשם הלקוח . התנתק